光谷金融港挺过本年“暴力梅”:这个老渍水点是怎么消散的?

沧海红烛 发表于 2020-7-30 16:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
218 1
楚天都市报7月30日讯(记者潘锡珩 实习生彭程程 郝如卓 通讯员廖宇智)4年前的梅雨季,武汉光谷金融港曾发生严重渍水,一连多日都没有完全消退,对交通和市民生存造成很大不便。
而刚刚过去的梅雨季,武汉接连遭遇8轮强降雨,同一个地方却未发生严重渍水,行人和车辆也都没有受到太大影响。这个老渍水点是怎么消散的?29日,楚天都市报记者实地进行了探访。
应急泵站去年完工,新增区域强排能力
“本年7月6日,武汉又下了大暴雨,汤逊湖水位上涨到了20.01米,我们就及时关闭光谷大道排水走廊闸口,启动应急排涝泵站,强排金融港区域雨水,使金融港区域雨水管网的水位,低于汤逊湖水位。因此,金融港区域相对安全,路面只存在短时轻微渍水情况,雨停很快就退了。”东湖高新区防汛办工作人员说道。
起到重要作用的,是金融港应急排涝泵站。29日上午,楚天都市报记者来到这座泵站,工作人员介绍,泵站2018年底完工具备抽排功能,2019年7月底团体完工,主要服务于光谷大道排水系统及滨湖路排水系统,抽排保障区域面积约16.7平方公里。
据介绍,金融港应急排涝泵站有2种运行模式,当红旗渠水位在19.85米以下时,只开泵不封闸,增长区域排水能力;当红旗渠水位在19.85米以上时,封闸开泵,强排光谷大道排水走廊汇水区雨水。
7月6日强降雨期间,汤逊湖水位超20米,导致光谷大道排水走廊、高新四路雨水箱涵、光谷一路高新四路排水通道等自排通道严重顶托,自排能力严重减弱。当天,泵站告急关闭光谷大道排水走廊入红旗渠闸门和滨湖路自排闸,启动泵站强排,形成金融港和华工科技园约16.7平方公里区域的独立排水系统,让该区域免遭严重渍水。
多项排渍防涝工程,确保本年度汛安全
据介绍,东湖高新区还协调江夏区拆除了藏龙大道下穿箱涵阻水坝,确保红旗渠溢流洪水顺利排水至汤逊湖。
只管受疫情影响,但在3月21日,光谷一路高新四路排水通道工程、光谷大道东排水走廊工程、金融港应急排涝泵站扩容工程等防汛排涝工程,在做好防疫的条件下全面复工,推进防汛排涝工程尽快完工投用,确保本年光谷度汛安全。
本年5-6月,光谷一路高新四路排水通道工程、红旗渠新增雨季汛期排水通道以及光谷大道东箱涵工程先后完工投用,在汛期发挥了重要作用。
东湖高新区防汛办负责人向楚天都市报记者介绍,光谷一路高新四路排水通道从上游分流雨水,降低金融港片区来水负荷;光谷大道东箱涵、红旗渠新增雨季排水通道的建成,相当于增长了2条雨水下泄通道,增长区域雨水至汤逊湖过流能力。
而红旗渠雨季汛期排水通道升级改造后,红旗渠渠首南侧约200米堤岸高程降至18.5米,增长金融港片区雨水下泄能力。
汛前大排查,整改排水管网隐患
工程项目解决的是骨干排水系统问题,针对局部点位的渍水,东湖高新水务部门在汛前组织全区管网隐患大排查大整改,并督促在建工地及时整改因施工导致管网堵塞。
楚天都市报记者还了解到,每到降雨发生,东湖高新区防汛部门就在泵站安排人员24小时值守,及时观测泵站前池、光谷大道排水走廊和红旗渠水位。
泵站抽排期间,还在区域阵势低洼点位安排专人,每小时测报雨水管网水位变化情况,准确摸清区域产汇流关系,精准调治泵站运行情况,确保封闭区域雨水水位团体低于红旗渠约1.5米,最大限度挖掘泵站抽排能力,保障区域安全。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系光谷社区站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复

使用道具 举报

全部回复(1)
能否解释一下藏龙岛管委会门口为啥经常被淹呢?
2020-7-30 22:00:52
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.    Powered by Discuz! X3.5|Sitemap

违法和不良信息举报电话:010-00000000 举报邮箱:adminx@adminx.com 未成年人不良信息举报电话:010-00000000

GMT+8, 2024-11-24 17:59 , Processed in 0.737283 second(s), 37 queries .